首頁您好,歡迎來到防腐之家!

行業論壇

漏風量相關規范及測量和結果處理方法

發布日期:2020-10-12 09:20:43 作者:北京艾凡鵬儀表有限公司閱讀量: 2226

《通風與空調工程施工及驗收規范》(GB50243-97)(以下簡稱“規范”)提出風管系統按其系統的工作壓力(總風管靜壓)劃分為三個類別,規定了不同類別其相應的允許漏風量指標。規范還對系統的檢漏和檢測裝置作出了具體規定。

風管及部件安裝完畢后,應按系統的壓力等級進行嚴密性檢驗,其漏風量應符合規范第3.1.14條的規定或設計規定。

低壓系統風管抽檢5%,在加工工藝及安裝操作質量得以保證的前提下采用漏光法檢測。

中壓系統風管的嚴密性檢驗,應在嚴格的漏光檢測基礎上,對系統風管測試實行抽檢,抽檢率為20%,且不得少于一個系統。

高壓系統風管應全部進行漏風量測試。

風管嚴密性試驗分為漏光法測試和漏風量測試兩種。應該說明,風管的漏光法檢驗與漏風量是相關的,但不是強相關。規范推薦低壓系統風管用漏風法檢測,如果檢驗合格可說明該系統風管漏風量能符合規定,但不能用具體數值來作推論。因此低壓系統如不作具體漏風量測試,僅用漏光法檢測合格,只能按最大允許漏風量值作計算量。

漏風量測試結果超標的處理

風管系統測試漏風量超過標準時,應仔細檢查漏風部位,并做好記號。在停止風機后進行修補封堵,再運行測試值至合格。對實行抽檢的系統,還應按規定加倍抽檢,直至全數合格。