以下是玻璃鋼水箱的安裝規范:
場地檢查:安裝水箱的場地應平整、干凈,無雜物和障礙物,且具有足夠的承載能力以支撐水箱裝滿水后的重量。同時,要確保安裝位置周圍有足夠的空間,便于人員進行操作和維護。
水箱檢查:在安裝前,需對玻璃鋼水箱進行全面檢查,包括水箱的外觀、尺寸、有無破損、裂縫等缺陷,確保水箱的質量符合要求。同時,檢查水箱的配件是否齊全,如進出水管、溢流管、放空管、爬梯、人孔等,以及配件的規格和型號是否與水箱匹配。
工具材料準備:準備好安裝所需的工具,如扳手、螺絲刀、水平儀、起重機等,以及密封材料、墊片、螺栓等輔助材料。
基礎制作:根據水箱的尺寸和重量,設計并制作合適的基礎。基礎一般采用混凝土結構,其尺寸應比水箱底部尺寸每邊大出 200-300mm,厚度根據水箱的高度和容量確定,一般不小于 200mm。基礎表面應平整,水平度誤差不超過 ±5mm/m。
基礎固定:在基礎上預埋地腳螺栓或鋼板,用于固定水箱。地腳螺栓的規格和數量應根據水箱的大小和重量確定,螺栓應垂直埋入基礎中,露出基礎表面的長度應符合水箱安裝要求。鋼板的尺寸和厚度也應滿足水箱的固定要求,鋼板與基礎之間應焊接牢固。
吊裝就位:使用起重機或其他吊裝設備將水箱平穩地吊放到基礎上,吊裝過程中要注意保護水箱的外殼,避免碰撞和損壞。水箱應放置在基礎的中心位置,其中心線與基礎中心線的偏差不超過 ±10mm。
調整水平:使用水平儀對水箱進行水平度調整,通過在水箱底部與基礎之間加減墊片的方式,使水箱的水平度達到要求,一般水平度誤差不超過 ±5mm/m。水箱的垂直度也應符合要求,垂直度偏差不超過水箱高度的 0.25%。
連接固定:將水箱的地腳螺栓或鋼板與基礎上的預埋件進行連接固定,擰緊螺母時要注意力度均勻,確保水箱與基礎之間連接牢固,無松動現象。同時,在水箱的連接部位安裝密封墊片,以防止漏水。
管道布置:根據設計要求,合理布置水箱的進出水管、溢流管、放空管等管道。管道的走向應盡量短捷,減少彎頭和阻力,同時要便于操作和維護。管道與水箱的連接部位應靠近水箱的底部或頂部,以保證水箱的正常進出水和水位控制。
管道連接:管道與水箱的連接一般采用法蘭連接或絲扣連接。在連接前,要確保管道和水箱的連接口清潔、無雜物,然后安裝密封墊片和螺栓,擰緊螺栓時要注意力度適中,防止損壞密封墊片和連接口。連接完成后,要進行管道的壓力試驗,試驗壓力為工作壓力的 1.5 倍,但不得小于 0.6MPa,試驗時間為 10 分鐘,無泄漏為合格。
爬梯和人孔安裝:按照設計要求安裝水箱的爬梯和人孔。爬梯的安裝應牢固可靠,踏板間距應符合人體工程學要求,便于人員上下。人孔的位置應便于人員進入水箱進行檢查和維護,人孔蓋應密封良好,防止雨水和雜物進入水箱。
液位計安裝:安裝液位計以監測水箱的水位。液位計的安裝位置應準確,能夠準確反映水箱的實際水位。液位計與水箱的連接應緊密,無泄漏現象,同時要確保液位計的顯示清晰、準確。
其他配件安裝:根據需要安裝水箱的其他配件,如消毒裝置、過濾裝置等。這些配件的安裝應符合相關產品的安裝要求,確保其正常運行和功能發揮。
外觀檢查:安裝完成后,對水箱的外觀進行檢查,包括水箱的表面是否平整、有無劃痕、裂縫等缺陷,油漆是否均勻、無脫落現象,配件是否安裝齊全、牢固等。
密封性測試:對水箱進行密封性測試,可采用滿水試驗或壓力試驗的方法。滿水試驗時,將水箱充滿水,觀察 24 小時,無滲漏為合格;壓力試驗時,在水箱內施加一定的壓力,保持一段時間,檢查水箱是否有泄漏現象。
功能測試:對水箱的進出水、水位控制、液位顯示等功能進行測試,確保其正常運行。同時,檢查管道的連接是否牢固,無泄漏現象,閥門的開啟和關閉是否靈活等