首頁您好,歡迎來到防腐之家!

行業論壇

燃氣燃燒器、燃燒機安全操作規程

發布日期:2020-08-20 21:39:13 作者:山東中杰特種裝備股份有限公司安裝分公司閱讀量: 1039

因為燃氣燃燒器燃燒機主要燃料分天然氣、液化石油氣、城市煤氣及其他可燃氣體,這幾種燃料屬易燃、易爆的危險氣體,在使用和儲藏過程中都應對安全引起高度重視,否則將發生重大安全方面的事故。為保障安全調試作業,特制定燃氣燃燒機作業標準:

一、燃氣燃燒器燃燒機的調試之前的檢查有三個方面:

1.查看燃氣是否到位,燃氣管路的是否干凈通暢,門是否已開啟。

2.有無管路泄露現象,管道安裝是否合理。

3.從燃氣閥前管道放氣排空,以確保管路中無混合空氣,同時排空管應接出室外。

二、燃氣燃燒器燃燒機內部檢查

1.燃燒機的燃燒頭是否安裝和調整好。

2.電機旋轉的方向是否正確。

3.外部的電路聯接是否符合要求。

4.根據線路情況對燃燒機進行冷態模擬,觀察運行中設備的各個部件是否正常及火焰探測保護部分是否正常。

三、燃氣燃燒器燃燒機的調試

1.檢查外部的燃氣是否到位,管路是否通暢,外部電源控制到位。

2.把燃燒機的負荷調至小負荷,點火位置相應調至小負荷,關閉大負荷進行點火并觀察火焰情況,根據火焰情況對伺服馬達或者風門

五、燃氣機調試與維修的注意事項

1.燃氣燃燒機連續發生二次點火程序失敗時,應停機檢查,燃燒機的供氣系統是否正常,電路連線是否正確,解除故障后方可重新啟動燃燒機。

2. 供氣管路嚴禁用扳手或金屬棒敲擊、摩擦,避免引起靜電或火花,引發燃氣爆炸。

3. 嚴禁在供氣閥組或管道法蘭面等處吸煙、焊接、切割等違章作業。

4. 嚴禁在管路及閥組和調壓閥旁進行任何明火測試,避免重大事故發生。

5. 測試供氣管路中是否有燃料,通常用氣體低壓表測試即可。

6. 在供氣管路中,就是進行過排空,但管壁有殘留氣體或液滴,如遇靜電火花和明火同樣會引起燃燒及爆炸。

7. 當供氣管路已通氣,而閥組有故障時需要拆卸,首先必須切斷閥組前端總閥,然后對總閥至閥組這一段管道中氣體進行放空,之后才能進行閥組的拆卸與維修。

8. 在調試工作中,燃氣必須做到認真、安全、高效。

9. 禁止在現場使用無防爆電氣電動工具。

10.VPS504檢漏裝置在使用前必須檢查閥組蒙頭。

11.60萬大卡及以上燃燒器建議使用VPS504檢漏裝置,如用戶不配,由此引發事故客戶責任自負。