首頁您好,歡迎來到防腐之家!

行業論壇

空調計費冷熱量表設置和安裝要求分享

發布日期:2021-02-24 15:40:06 作者:深圳市青天自動化系統工程有限公司閱讀量: 2904

通過冷熱量表計量冷、熱量消耗的計費方式,是一種目前被國際上認可的、符合中華人民共和國城鎮建設行業標準《熱量表》和中華人民共和國《熱能表》計量檢定規程要求的一種廣泛適用于高級公寓、專業寫字樓、大型綜合建筑物、醫院等類型的中央空調/采暖計費方式。也是當今市場上普遍得到應用的一種中央空調貿易結算方式。另一方面:中央空調收費問題一直是眾多物業管理公司和單位后勤部門的難題,如何合理的計量和收取中央空調費用、如何達到節能控制標準是目前物業管理部門不容忽視的問題。中央空調的計費是否也能像水表、電表、燃氣表那樣做到人人平等、家家滿意?要實現這一點,好的方式也是對使用者——用戶對空調的使用情況進行計量。在各個計費區域的空調水管安裝1塊與之對應口徑的冷熱量表, 用以計量和采集用戶的空調所有的能耗; 并通過RS485總線方式分別連接到安裝于各樓層弱電井內的能耗分項管理器中,能耗分項管理器再通過RS485總線方式將數據傳送到監控中心。

空調計費冷熱量表設置和安裝要求分享:電源采購DC10~36V、AC220V可選。本產品可實現管道在線帶壓安裝,不需切管停水,不損壞原有管路,但本計量表安裝前,需在安裝的空調冷熱量表作如下設置:

首先空調計量表通電后需輸入測量管道的參數(現以青天提供的空調冷熱量表為例):

一、通電后需按如下要求輸入參數(每項按Enter進入設置后按Enter確認);

輸入菜單Menu+11輸入管道外徑(需輸入);

輸入菜單Menu+12輸入管壁厚度(需輸入,如有內襯請把內襯壁厚也加在一起作壁厚輸入此項);

輸入菜單Menu+14選擇管道材質類型(需選擇,如碳鋼無縫鋼管選0.Carbon  Steel);

輸入菜單Menu+24選擇傳感器安裝方式(選擇V);

輸入菜單Menu+25查詢流量傳感器安裝間距(流向與上下游探頭頂部方向對應的距離,流量傳感器探頭上加耦合劑安裝即可) ;

安裝空調冷熱量表提示:

1、溫度傳感器出水管,回水管各安裝一個有管上,不用涂耦合劑,出水管表頭上接左邊,回水管溫度傳感器接主機右邊接口即可。用隨貨配的不銹鋼管扎固定流量傳感器,溫度傳感器。

2、流量傳感器和溫度傳感器接線要求都是(從左往右)是白紅黑。

3、接完線后把流量探頭涂上藕合劑,然后用管扎把探頭固定到的管道上(注意流量探頭方向,紅色為上游,藍色為下游),管面有厚漆或結垢管需打磨測量點的表面,然后觀察儀表的信號強度、信號質量與傳輸時間比,如發現不好,則細微調整探頭位置。

空調計費用冷熱量表設置和安裝要求分享,安裝完報看信號:輸入菜單Menu+90信號強度和質量 (Q值>50,新版DCT1288i便攜式要求Q>10) ,輸入菜單Menu+91信號時間傳輸比(在100±3范圍之內)時儀表進入正常長期穩定的冷熱量計量。提供空調計費和節能改造所需的水系統數據,歡迎與深圳青天交流合作。


快捷回復

請遵守防腐之家論壇公約言論規則,注意語言文明,不得違反國家法律法規
論壇登錄 - 使用會員賬號登錄



咨詢熱線:
010-80222218
在線留言

點擊留言

在線客服:

客服1:供管部

客服2:采管部

客服3:采管部

官方微信:
官方APP