首頁您好,歡迎來到防腐之家!

行業論壇

本次是插入式流量計安裝技巧分享

發布日期:2021-02-24 15:42:14 作者:深圳市青天自動化系統工程有限公司閱讀量: 1509

目前市場較多用到計量空調流量和冷量熱量的兩類產品有: 1 8 1 4 8 5 4 3 6 7 9 一種是超聲波冷熱量表(含溫度、冷熱量積算儀)、另一種是電磁式流量計+溫度積算儀。

考慮到系統建設的穩定性和可靠性,對于該項目中的水電熱量表都建議采用超聲波直讀冷熱量表具,智能輸出接口都統一為RS485,支持管理器采購數據,品牌推薦深圳青天配套服務,此公司產品在計量節能行業有超過25年的應用實例,質量和性能有保障;上海中心大廈(Shanghai Tower)項目的中央空調計費也是用深圳建恒的產品解決。

本次是插入式流量計安裝技巧分享,本設備可接直流電源DC10~36V或交流電AC220V需配電源適配器轉為DC12V或24V電源,本產品可實現管道在線帶壓安裝,不需切管停水,不損壞原有管路,但本計量表安裝前,需在安裝的流量計作如下設置:

首先需輸入測量管道的參數(現以建恒DCT1158W):

一、通電后需按如下要求輸入參數(每項按Enter進入設置后按Enter確認);

Menu+11輸入管道外徑(需輸入,如DN80管徑時輸入80);

Menu+12輸入管壁厚度(需輸入,插入式時此項輸入0.01,如有廠家默認這個數可不作設置);

Menu+14選擇管道材質類型(需選擇,如碳鋼管選0.Carbon  Steel);

Menu+16選擇襯材類型(插入式安裝此項不作選擇);

Menu+23本窗口1.Plug-in Type B45(DCT1158插入式選1.Plug-in Type B45);

Menu+24選擇傳感器安裝方式(需選擇)安裝方法:超聲波流量計一般有兩種探頭安裝方式,即Z法和V法。DN80如現場安裝工況方便優先用Z法安裝。如沒有安裝條件可選V法安裝。(安裝傳感器位置應是水流過來直管段大于1米5后安裝流量傳感器好些,即直管段應滿足前十D后5D,D為管道直徑)。

DN80如是選Z法對側安裝間距是:67.68mm(即兩傳感器中心點安裝間距是6.7cm);

DN80如是選V法同側安裝間距是:149.66mm(即兩傳感器中心點安裝間距是14.9cm);

Menu+25查詢傳感器安裝間距(上下游探頭中心點之間的直線距離);

建恒DCT(HCM)1158插入式流量計安裝方式分享,下面菜單不用設置,參考查詢用。

Mene+31瞬時流量單位選擇;

Menu+38手動累積器;

Menu+40輸入阻尼系數;

Menu+41輸入低流速切除值;

Menu+42靜態置零;

Menu+43清除零點設置;

Menu+44手工零點設置(較少用),Menu+45 儀表系數;

Menu+90 信號強度和質量 (Q值>50,Menu+91信號時間傳輸比(在100±3范圍之內)此90和91信號要滿足括號要求。

傳感器和表頭接線圖(此圖傳感器是外夾式,和插入式傳感器接線是一樣);


快捷回復

請遵守防腐之家論壇公約言論規則,注意語言文明,不得違反國家法律法規
論壇登錄 - 使用會員賬號登錄



咨詢熱線:
010-80222218
在線留言

點擊留言

在線客服:

客服1:供管部

客服2:采管部

客服3:采管部

官方微信:
官方APP