行業論壇

你知道R22 與 R410A冷媒的差異嗎?

發布日期:2022-07-05 09:34:09 作者:江蘇康士捷機械設備有限公司閱讀量: 1272

我們普通額制冷機組一般使用冷媒R22,隨著R410A冷媒使用范圍越來越大,能否把把系統里的R22直接更換成R410a,這是不合理的做法。兩種冷媒物化參數不同,在系統設計中存在差異,需要注意。


R22與R410A冷媒的差異

1、R410A制冷劑需要采用合成冷凍油(POE),由于POE油吸濕性高,易發生水解,相對于R22來說,R410A系統對水分含水量要求更為嚴格。

2、灌注量方面,在換熱器結構減小后,R410A系統相對R22系統灌注量減少約20%~30%。R410A 系統的總傳熱特性比R22大,傳熱效率高,換熱器可小型化。

3、R410A為HFC-32(R32)和HFC-125混合而成的冷媒,R410A對銅管的要求更高,而R22可以使用普通銅管;R410A的運轉壓力比R22 高50~70%,約1.6倍。

4、R410A屬于低毒性,不具燃燒傳播性,不破壞臭氧層,R22對臭氧層有致命的破壞性;R410A 系統制冷能力更好,如果說R22為制冷能力100% ,R410A則為制冷能力147%;

5、即便R410A不破壞臭氧層,但是會產生的溫室氣體,其產生的溫室氣體效應甚至還部分超過了R22。因此,R410A并不是中國空調業最終的環保制冷劑解決方案。哈哈,所有那些說R410A是環保制冷劑的小伙伴,你們可以歇歇了。

6、R410A比R22的蒸氣密度大,所以R410A蒸氣流速相較于R22大約緩慢30%;R410A比R22更具有溶解性。殘渣漂浮于R410A時,可以順利在系統內循環。


其他注意事項

1、R410A銅管必須使用高強抗壓專用銅管,零配件也必須使用專用的。可以將用R410a銅管來代替普通R22銅管,但萬萬不能用普通R22銅管去代替R410a銅管。

2、R410A新冷媒分體在安裝時,不得和R22空調所用的連接管及制冷劑相混淆。

3、R410A空調裝機要求高。不要將汗水滴入連接管內,不要將其它不溶性雜質混入系統內。在此制冷百科建議系統抽真空,不引起冷媒的混合污染

4、維修時,如果割開制冷系統,就必須更換干燥過濾器,而且制冷系統暴露在空氣中的時間不得超過五分鐘。 

5、R410A冷媒應存放在30°C以下的環境中,若在高于30度的環境中存放過,必須在30度下的環境中存放24小時以上才能使用。

6、R410A系統使用四通閥對清潔度有明確的要求,而R22系統使用四通閥對清潔度無要求。

7、截止閥的設計最高工作壓力不同,使用制冷劑R22為3.0MPa,使用制冷劑R410A為4.3MPa。R22為3.0 MPa黃銅接頭,R410A為4.3 MPa不銹鋼接頭。

8、壓力開關壓力值不同,R22系統通常選擇3.0/2.4MPa,R410A系統通常選擇4.2/3.6MPa。

9、額定電壓下,R22系統壓縮機每一個排量(1cc)的能力約為175W,熱R410A系統壓縮機每一個排量(1cc)的能力約為245W,為R22系統的65%~70%左右。

10制冷系統室外機有標注設備使用哪種型號冷媒,標注什么制冷劑就用什么制冷劑,不能把R22直接更換成R410a。